账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1520|回复: 3

[求助] 低压柜可以柜前维护吗

[复制链接]
     
发表于 2024-6-7 15:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
受制于变配电室的面积, QQ截图20240607150230.png 然后看到图集里好像可以柜前留沟,那么这种柜前留沟的用的什么柜子?然后低压柜配电柜的预留回路可以不装断路器和互感器就空着吗?
     
发表于 2024-6-7 15:35:09 | 显示全部楼层
低压柜柜前留沟没问题。
预留回路当然空着。间隔式或抽出式的柜,表面装固定面板,垂直母线如果不是防护式的,柜内装隔板。
     
发表于 2024-8-1 10:36:39 | 显示全部楼层
可以靠墙安装,配电柜要加宽,把原来后出线的位置移到侧面,方便接线和维护,主母排也要做相应处理,确保上进线出的空间。
     
发表于 2025-6-25 10:16:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 19:39 , Processed in 0.072083 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表