[求助] 有没有哪本规范提到断路器的整定电流比计算电流大多少?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-3 15:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有哪本规范提到断路器的整定电流比计算电流大多少?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-6-4 11:10:19 | 显示全部楼层
好像没有,1.15,1.25,1.4的都有人用吧
     
发表于 2024-6-4 11:30:59 | 显示全部楼层
以前有讨论的:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124292-1-1.html
     
发表于 2024-6-4 11:36:27 | 显示全部楼层
好多本规范上都有,就是大于1.0倍计算电流。比如低规的式(6.3.3-1)等。
明明N多本规范上都有,不知很多人还在找什么!
     
发表于 2024-6-4 14:54:00 | 显示全部楼层
因为断路器本身已经考虑规避误动,所以低规上才有不小于计算电流即可的规定。
很多人非要自己去考虑设置余量,而不相信电气专业的最基本规范?