x01oct 发表于 2024-5-30 18:01 平时高阻,雷电击穿时低阻。。。这东西规范支持么?
消防应急照明专题帖子汇总
waaanaga 发表于 2024-5-30 18:26 不太了解电压均衡器,是装置设备吧。特殊业主在任务书要求。
x01oct 发表于 2024-5-30 18:50 是个装置
waaanaga 发表于 2024-5-30 18:54 ct老师,直接加在两接地网之间吗?任务要求是相距20m,但现场条件无法满足。我查说是相距3m及以上,但部 ...
x01oct 发表于 2024-5-30 20:18 网上找的
dqaq 发表于 2024-5-30 20:22 这个是瞬态接地用,不是电位均衡用。严格讲叫作雷电冲击接地装置。就是直流工作状态下对地绝缘,雷电来时 ...
yeesun 发表于 2024-5-31 09:03 题主提供的背景信息有限;感觉 x01oct & dqaq 两位老师想多了。 个人猜测:1、“电压均衡器”一词可能源 ...
waaanaga 发表于 2024-5-31 10:58 要求是独立避雷针的接地网与工作场地的设备接地网之间设置电压均衡器,不知怎么处理设计。两者距离实在难 ...