由于场地受限,避雷针的集中接地装置不能做成圆形,可以做成直线型吗?
集中接地装置.jpg
     
发表于 2024-5-30 11:32:06 | 显示全部楼层
这也是我长久的一个疑问,有些规范要求防雷引下线进地面连接处都要求设置集中接地装置,可按五米设置的话,往往比主接地网的最外圈位置都还要往外了,不知道实际怎么操作。
     
发表于 2024-5-30 11:34:31 | 显示全部楼层
环形接地装置属于“B型”接地装置,只考虑环形面积大小,基本与土壤电阻率无关。
直线型属于“A型”接地装置,其总长度与土壤电阻率有关。
可参见GB21714.3-2015-5.4.2

点评

太厉害了,赞  发表于 2024-5-30 13:35
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-30 11:37:16 | 显示全部楼层
其实直线型也可做成闭环,圆角矩形就行。
     
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:58:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 965868274 于 2024-5-30 12:03 编辑
dqaq 发表于 2024-5-30 11:34
环形接地装置属于“B型”接地装置,只考虑环形面积大小,基本与土壤电阻率无关。
直线型属于“A型”接地装 ...

感谢大佬指点,我这个接地电阻要求不大于10Ω,可以按照我截图中的直线线做集中接地装置吗,埋深0.8米,接地极长2500mm
集中接地装置 - 副本.jpg
     
发表于 2024-5-30 12:25:35 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2024-5-30 11:58
感谢大佬指点,我这个接地电阻要求不大于10Ω,可以按照我截图中的直线线做集中接地装置吗,埋深0.8米,接 ...

不知道2500mm是怎么的出来的。图上最小长度都是5m,一、二类防雷建筑还要看土壤电阻率。
另外,B型接地装置不一定要圆环形,其他的环状也可以。
A型接地装置无法保证电位均衡,还需考虑跨步电压防护等问题。
     
 楼主| 发表于 2024-5-30 12:38:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-30 12:25
不知道2500mm是怎么的出来的。图上最小长度都是5m,一、二类防雷建筑还要看土壤电阻率。
另外,B型接地装 ...

是垂直接地长2.5m,水平间距5m,土壤电阻率应该是查不到,场地位置位于河边,水平高差3m,避雷针和设备间只有4米左右的间距,由于场地限制只有做A型
     
发表于 2024-5-30 12:43:16 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2024-5-30 12:38
是垂直接地长2.5m,水平间距5m,土壤电阻率应该是查不到,场地位置位于河边,水平高差3m,避雷针和设备间 ...

估计接地电阻没问题,但你这个接闪杆离设备太近,要考虑下防反击间距。
     
 楼主| 发表于 2024-5-30 13:04:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-30 12:43
估计接地电阻没问题,但你这个接闪杆离设备太近,要考虑下防反击间距。 ...

感谢大佬指点,目前了解一点了
     
发表于 2024-5-30 14:29:04 | 显示全部楼层
请问楼主,独立接闪针做基础吗?与结构复核吗?
     
发表于 2024-5-30 15:04:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-30 11:34
环形接地装置属于“B型”接地装置,只考虑环形面积大小,基本与土壤电阻率无关。
直线型属于“A型”接地装 ...

dqaq老师,请问环形面积等内容在哪看?
     
发表于 2024-5-30 16:00:47 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-5-30 15:04
dqaq老师,请问环形面积等内容在哪看?

还是那里。环形有个等效圆半径,即以一个圆环面积等效任何环形面积时,圆环的半径。要求这个等效半径不小于l1即可。
详细介绍可以看附录E对应条目。

点评

谢谢大佬。  发表于 2024-5-30 16:04