账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3157|回复: 8

[问题探讨] 公建厨房可燃气体报警主机电源线缆选择的疑问

[复制链接]
     
发表于 2024-5-29 11:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看了几份图纸,一般公建里的厨房内设有可燃气体报警主机,主机电源线选择的是矿物绝缘电缆,问其原因回:可燃气体报警控制器配电回路属于消防配电回路,为满足不低于火灾时2小时持续供电时间的要求,故采用矿物绝缘电缆。依据是《建筑防火通用规范》表10.1.5。不知道大家怎么看
发表于 2024-5-29 11:47:48 | 显示全部楼层
不是所有的消防配电都需要矿物绝缘电缆
发表于 2024-5-29 11:49:21 | 显示全部楼层
这种消防配电的支线,采用耐火电缆加金属管保护,为何不行,火灾持续两小时,一直要保证报警?
     
发表于 2024-5-29 12:50:09 | 显示全部楼层
要是钱多的花不完用就用吧。。。
     
发表于 2024-5-29 16:34:16 | 显示全部楼层
这种可燃气体报警都是在发生火灾前才有用,
除非是电源线跨越了其他防火分区的,怕其他防火分区火灾影响到可燃气体报警器工作。
如果是在同一个防火分区,都已经起火了还报警个鬼,
一有气体泄露出来就已经给明火引燃了。
所以这种可燃气体报警主机电源线就用普通的耐火线(纯粹是应付消防审查)就行了。
     
 楼主| 发表于 2024-5-29 17:03:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-29 16:34
这种可燃气体报警都是在发生火灾前才有用,
除非是电源线跨越了其他防火分区的,怕其他防火分区火灾影响到 ...

确实是这个道理,估计也是被某些教条式审图要求的
     
发表于 2024-5-30 09:26:25 | 显示全部楼层
bagioo400 发表于 2024-5-29 17:03
确实是这个道理,估计也是被某些教条式审图要求的

不差钱 咱就按自己想的干  一个字 干就完事
发表于 2024-5-30 09:51:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-5-30 09:53 编辑

这就是错误胡乱定义消防负荷得出的结果。本来按非消防负荷配电就可以了,非要把一个安防负荷定义为消防负荷结果搞这么复杂。
     
发表于 2024-5-30 10:23:35 | 显示全部楼层
这完全是乱弹琴。营都被劫了,哨兵还有个P用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则