各位做设计一条回路带几个风机盘管?一般不是不建议超过5个吗?
发表于 2024-5-24 16:27:48 | 显示全部楼层
也仅仅是建议,可以适当调整
     
发表于 2024-5-24 16:29:23 | 显示全部楼层
正常是不超五台。多一到二台的话,可能为一回路,适当增加电线截面。
     
发表于 2024-5-24 18:31:02 | 显示全部楼层
请问:正常不超五台,是哪里的规定?是那个链式连接,不超五台,总容量不超过10KW的规定吗?
     
发表于 2024-5-24 18:32:58 | 显示全部楼层
风机盘管容量都不大,适当增加电线截面,多几个没什么问题。
     
发表于 2024-5-26 09:46:35 | 显示全部楼层
风机盘管,就100w左右。如果是多联机系统,分机需要同时供电, 一般是一个系统一个回路,一个系统不同回路就会出问题。我们装了很多空调,最多带20个都有,3*4的线就足够了。