snowfox1990 发表于 2024-5-21 08:49 谢谢D老师,您这个现场图可以看到保护管是没有延伸到电井内部的,那我保护管的长度就按伸出路基0.5米处理 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2024-5-21 08:43 看下施工现场。
x01oct 发表于 2024-5-21 09:17 这现场条件是真不咋样
dqaq 发表于 2024-5-21 09:28 老城区大量的都是类似情况。这是400mm2的10kV电缆施工。电缆车进场,吊车进场卸货。工人进场准备完毕,吊 ...
dqaq 发表于 2024-5-21 08:53 常识啊!保护管肯定要进入电井,图片上都有啊,与井壁齐平。0.5m只是水平间距的最小要求。扣这个尺寸又为 ...
wangguichao66 发表于 2024-5-21 08:48 晕死! 保户管的作用是什么? 电缆井的作用是什么?
lylvice 发表于 2024-5-21 10:23 过路保护管一般向道路两侧延伸1-2米具体看施工条件。保护管一般比穿管套管大2号,很多情况下进井不是很方便 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2024-5-21 11:46 我们说的保护管是指穿线管(电缆规范里就叫保护管), 过路段防止车辆重压额外的保护做法不止一种, 你这 ...