账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3667|回复: 9

[问题探讨] 智能家电 的 智能化?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-18 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-19 21:27 编辑

我是业余外行兼小白,请较老师和专家这个问题。

现代住宅的卫生间中,用电设备比较多,功率也较大。
比如:浴霸2.0kW,  储热式电热水器3.0 kW,  滚筒洗衣机有水温加热和烘干功能---2.0kW,  智能马桶1.7kW,  电吹风插座 1.8 kW,  ……

类似道路交通,一条配电线路的载流量有限,为避免电流拥堵,家用电器 可否 主动智能化调整? 比如等候、避让或暂停等......

还以卫生间为例,当内急使用马桶时,马桶作为最优先级,电热水器和洗衣机 可否 暂停避让、或主动降功率?

以上,在技术实施上,有什么难度吗?谢谢!





     
发表于 2024-5-20 10:02:52 | 显示全部楼层
那你得有个统一的控制调度中心啊,比如钢铁侠家的贾维斯~,各种电器设备也要统一能接受控制中心的调度。

不过反过来想想,是配套这个难度大呢,还是把进线放大难度大呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-20 10:06:52 | 显示全部楼层
1,同时使用的可能性不大;2,同时满功率的可能性不大;3,卫生间一般为单独空开回路,线路为一般为4平米。为这些用电设备单独做智能控制的意义不大。
发表于 2024-5-20 14:26:47 | 显示全部楼层
我老家是80年代老旧小区,属于人工智能调整,空调/热水器/电压力锅只能用一个。  现在正常的住宅,就是力大飞砖,按每户10KW考虑3x16进线,全都够用。 楼主说的这套系统,用电流采集+PLC应该就可以实现吧,但是空间和造价都升高了数十倍
     
发表于 2024-5-20 14:27:48 | 显示全部楼层
算是物联网应用可以考虑的一个课题
发表于 2024-5-20 14:33:37 | 显示全部楼层
就我的意见,最怕太复杂的智能家居,怕坏
     
发表于 2024-5-20 15:43:29 | 显示全部楼层
说几个问题
1.你研发量产后的总成本远高于加几个回路的总成本。
2.各项设备优先级怎么考虑?
3.全是电子控制怎么保障电气安全?

这个东西给孩子当个发明竞赛课题还行。
实际应用起码现在没可能
     
发表于 2024-5-20 15:47:11 | 显示全部楼层
兄弟  你这又为产业添加了浓厚的一笔,以后哦智能家居又可以增加新卖点了
     
发表于 2024-5-20 16:06:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-20 14:27
算是物联网应用可以考虑的一个课题

用一个最简单的方法解决,就设1个插座,用哪个设备,就插哪个电源,纯手动操控
     
发表于 2024-5-20 16:23:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-20 16:06
用一个最简单的方法解决,就设1个插座,用哪个设备,就插哪个电源,纯手动操控 ...

这个是性价比最高的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:16 , Processed in 0.076895 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表