账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3876|回复: 10

[求助] 求教小区沿街楼培训班应急照明和火灾报警的做法

[复制链接]
     
发表于 2024-5-11 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2024-5-11 11:31 编辑

各位老师好,我想求教小区沿街楼培训班应急照明和火灾报警的做法:租赁的一共2层,共340平
1.沿街楼算是住宅建筑吗,能否采用B型灯具?
2.B型灯具还有集中控制、非集中控制、集中电源、非集中电源的说法吗?
3.我设计的是区域报警系统,设置了区域报警主机,业主有点埋怨但是没明着对我说。
我看通规写的:8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;沿街楼培训班是否是商店建筑,是否需要上火警呢?我私下问住建检查人员,你们检查商店时他们都设计火警了吗?他说像这种项目,他认为自带电池的火灾探头就行,没必要上系统。
不知道各位老师如何看待上述问题,非常感谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-11 13:50:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 ysfluck 于 2024-5-11 14:11 编辑

1.住宅沿街商店,为商业服务网点(面积不超300平)算住宅建筑。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。2.B型灯具可以用在集中电源集中控制型。3.商业服务网点不属于商店建筑


     
 楼主| 发表于 2024-5-11 15:12:50 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-5-11 13:50
1.住宅沿街商店,为商业服务网点(面积不超300平)算住宅建筑。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼 ...

谢谢回复,您说:B型灯具可以用在集中电源集中控制型,是说的集中电源的B型灯具吗?
     
发表于 2024-5-11 16:44:51 | 显示全部楼层
1、功能不是商业网点的功能,不能按商业网点走。2、大于100平方的商业网点要做自动报警的。
     
发表于 2024-5-11 16:53:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-5-11 15:12
谢谢回复,您说:B型灯具可以用在集中电源集中控制型,是说的集中电源的B型灯具吗? ...

是的,可以带通讯线的B型灯具。具体可参见19D702-7   17页
     
发表于 2024-5-11 17:00:08 | 显示全部楼层
每个分隔单元建筑面积不大于300m2,才能算作商业服务网点,这个超过300平,是租了多间店面吗?
     
发表于 2024-5-11 17:04:22 | 显示全部楼层
huohai 发表于 2024-5-11 16:44
1、功能不是商业网点的功能,不能按商业网点走。2、大于100平方的商业网点要做自动报警的。 ...

超过300平的,按商店处理。面积超500平做火灾自动报警
     
 楼主| 发表于 2024-5-11 17:14:47 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-5-11 17:00
每个分隔单元建筑面积不大于300m2,才能算作商业服务网点,这个超过300平,是租了多间店面吗? ...

应该是多间啊,我是干化工的,不太清楚这些
     
发表于 2024-5-11 17:25:10 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-5-11 17:04
超过300平的,按商店处理。面积超500平做火灾自动报警

超100就要做
     
发表于 2024-5-13 08:32:18 | 显示全部楼层
商业服务网点的概念限制多,至于是不是商业服务网点性质咨询建筑,江苏答疑是可以从隔间配电箱为应急照明灯具配电(B型灯具)。
     
发表于 2024-10-25 11:26:33 | 显示全部楼层
B型灯具限制多,我的理解是住宅且安装高度>8m,而不是只满足一个条件就可以用B型。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则