楼主: ?_446231510

[问题探讨] 室外路灯的防接触电压和防跨步电压措施

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:04:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-11 09:51
空间机械阻隔的电击防护措施只有3种:外护物(外壳)、遮拦、阻挡物。其中只有前两种能用于一般场所,阻 ...

电防击防护(极高概率)和防雷击(极低概率)还是有差别的,GB55024-2022 7.1.8条虽然说的是“带警示牌的护栏”,但GB55057-2010说的是“护栏/警告牌(并列关系)”。按《城市景观照明设施防雷技术规范》5.5条的说法,满足“GB50057-2010中4.5.6”就可以。

点评

这个理由倒是成立。  发表于 2024-5-11 10:09
     
发表于 2024-5-15 08:24:06 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-11 09:15
这个3m范围的沥青层是做在地坪表面还是地坪下面,沥青层上方是否还有其他路面结构?按规范条文是强调“地 ...

我们是敷设至地坪下,上上面还有混凝土路面,我觉得这个地表不是单指最上面的路面
     
发表于 2025-5-23 14:30:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2025-5-23 15:02 编辑
dqaq 发表于 2024-5-10 17:48
旗杆、路灯,防接触电压都是个问题。跨步电压有标准图做法,就是局部的等电位环。
防接触电压规范的做法, ...

路灯局部等电位环的做法倒是经常看到,但国家标准图集上好像没有,所以等电位环的具体怎么做?比如说环与环的间距是多少才可以满足跨步电压的要求?
     
发表于 2025-5-23 15:37:05 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2025-5-23 14:30
路灯局部等电位环的做法倒是经常看到,但国家标准图集上好像没有,所以等电位环的具体怎么做?比如说环与 ...

       严格说这需要计算,跟土壤电阻率和雷电流取值有关。又没谁出钱让我画标准图,所以就不愿花力气去算了。
       实际上,取等电位环间距不大于步距,是一种保险的做法,比如取0.6m,一般两环就够了。路灯基础边长一般不超过500mm,所以外环距中心大约1.5m左右。虽然达不到规范那个3m的警戒距离,但刨除裕量,应该没什么问题。
     
发表于 2025-5-23 15:40:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-23 15:37
严格说这需要计算,跟土壤电阻率和雷电流取值有关。又没谁出钱让我画标准图,所以就不愿花力气去算 ...

谢谢,我看到的做法大多也是0.6m的间距