账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2613|回复: 8

[求助] 消防线路跨越防火分区的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-10 10:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个商场改造 土建消防配电总箱设置在2层排烟机房内 现需要在3层增加一个排烟机房和防火卷帘 请问电源能否从2层消防配电总箱拉?会不会存在跨越防火分区的问题 ?如果存在问题 如何解决 从配电房从新拉一组双电源嘛?
     
发表于 2024-5-10 10:25:03 | 显示全部楼层
会有这个问题,
如果有干线用老干线没有就新增
     
 楼主| 发表于 2024-5-10 10:56:10 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-5-10 10:25
会有这个问题,
如果有干线用老干线没有就新增

他原来就从配电房放射两跟线到2层总箱 然后其他楼层排烟风机电源也都从这里取 难道以前没有跨越防火分区这一规范嘛 现在加这些消防的东西麻烦死了
发表于 2024-5-10 11:11:15 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2024-5-10 10:56
他原来就从配电房放射两跟线到2层总箱 然后其他楼层排烟风机电源也都从这里取 难道以前没有跨越防火分区 ...

2层总箱是双切箱?
     
 楼主| 发表于 2024-5-10 11:17:54 | 显示全部楼层

总箱不是双切箱 他做两个总箱 后面消防设备都各自从这两个箱子拉一回路 做双电源
发表于 2024-5-10 11:53:25 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2024-5-10 11:17
总箱不是双切箱 他做两个总箱 后面消防设备都各自从这两个箱子拉一回路 做双电源 ...

那你就从总箱拉,三层的末端双切箱前面也算干线
     
 楼主| 发表于 2024-5-10 12:08:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 11:53
那你就从总箱拉,三层的末端双切箱前面也算干线

树总 他总箱在2层排烟机房内 不在配电间里 这样直接从2层拉到3层 不会违反民标13.7.10嘛
发表于 2024-5-10 14:18:26 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2024-5-10 12:08
树总 他总箱在2层排烟机房内 不在配电间里 这样直接从2层拉到3层 不会违反民标13.7.10嘛 ...

你的支线没有穿越防火分区
     
发表于 2024-5-10 14:49:44 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2024-5-10 10:56
他原来就从配电房放射两跟线到2层总箱 然后其他楼层排烟风机电源也都从这里取 难道以前没有跨越防火分区 ...

按树总说的。
二楼这里是做分线的配电间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:40 , Processed in 0.322541 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表