账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3124|回复: 6

[求助] 冷库内电缆的选型?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-6 18:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,冷库内(-20℃)电缆电线可以采用哪些型号?

(1)5000平冷库,温度零下20℃,审图依据物流建筑规范要求做了应急照明,应急照明的线要满足耐寒、NH、b1级。请问可以选择什么型号电缆,HNB1-YJY?BTTRZ?
(2)给排水做了消火栓进去。消火栓按钮控制线选用什么型号?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-5-8 09:05:43 | 显示全部楼层
宜采用YJY,不要采用YJV就行
     
发表于 2024-5-8 14:00:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-8 09:05
宜采用YJY,不要采用YJV就行

不懂就问,YJV怎么就不行,参数显示-20-90
发表于 2024-5-8 14:19:49 | 显示全部楼层
yaoli1719 发表于 2024-5-8 14:00
不懂就问,YJV怎么就不行,参数显示-20-90

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准3.3.6 年最低温度在 1 5'C 以下应按低温条件和绝缘类型要求,

选用交联聚乙烯、聚乙烯、耐寒橡皮绝缘电缆 。 低温环境不宜选用

聚氯乙烯绝缘电缆 。
     
发表于 2024-5-8 14:41:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-8 14:19
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准3.3.6 年最低温度在 1 5'C 以下应按低温条件和绝缘类型要求,

选用 ...

谢谢,学到了
     
发表于 2024-5-9 11:04:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-8 14:19
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准3.3.6 年最低温度在 1 5'C 以下应按低温条件和绝缘类型要求,

选用 ...

YJV也是交联聚乙烯绝缘啊,只是聚氯乙烯护套。
发表于 2024-5-9 11:20:03 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-9 11:04
YJV也是交联聚乙烯绝缘啊,只是聚氯乙烯护套。

护套用交联的更适宜低温环境
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:42 , Processed in 0.087247 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表