[电气资讯] 关于跨越防火分区的定义

[复制链接]
发表于 2024-4-28 22:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 blueblood318 于 2024-4-28 22:42 编辑

一个四层楼办公楼,每层是一个防火分区,一共四个防火分区。但是楼顶上有突出建筑的几个小房子,那么从四层向这几个小房子引线算不算跨越防火分区呢?谢谢各位。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-4-29 09:03:07 | 显示全部楼层
原来吗,分支线穿越防火分区是不宜,就是为像你这样的情况适用的
发表于 2024-4-29 09:04:12 | 显示全部楼层
现在通规上,在所在防火分区内设的双切箱供电。。。。
发表于 2024-4-29 09:05:04 | 显示全部楼层
当然,楼上的是不是与四层一个分区,得问问建筑
     
发表于 2024-4-29 09:11:19 | 显示全部楼层
问过建筑说屋顶没有功能用房的不划分防火分区,电梯机房和屋面楼梯间这不算功能用房;所以这到底算不算跨分区呢,每个人理解不一样,建议问当地图审
     
发表于 2024-4-29 09:20:26 | 显示全部楼层
个人看法:如果屋顶几个小房间无人员工作,可不视为单独的防火分区。如果平常就有人,得另算。
     
发表于 2024-4-29 09:27:52 | 显示全部楼层
按你主楼建筑的说法,我理解是屋顶不算防火分区,不然就是第五个防火分区,跨越防火分区应是从一个防火分区到另一个防火分区,四层到屋顶仅是从一个防火分区出来,不涉及跨越两个分区的事。
     
发表于 2024-4-29 09:31:32 | 显示全部楼层
看建筑防火分区划分 是没把屋顶算进去的
     
发表于 2024-4-29 09:39:41 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-4-29 09:31
看建筑防火分区划分 是没把屋顶算进去的

这个很难说。某高校食堂,建在坡地。屋顶层从坡顶可以通过踏步走上去。顶层有两个房间,可以屋内楼梯上去,也有门开向屋面,承包为咖啡屋。这怎么算?
     
发表于 2024-4-29 15:02:15 | 显示全部楼层
这年头宁可多做,也不能出错  说不准哪天就G了