账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1017|回复: 3

[求助] 屋顶游泳池布置

[复制链接]
     
发表于 2024-4-28 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、游泳池布置有没有问题?
2、电井和游泳池有隔墙,而且中间还有门,是不是可以认为电井在游泳池的0.1.2区之外了?
3、右边有一个泳池设备机房,是不是也可以认为在游泳池的0.1.2区之外了?
4、如果不算,是不是要调整电井和游泳池设备机房的位置了?
5、图集上说要求游泳池设备机房要位于游泳池的0.1.2区之外,但规范上没有这么说,是不是一定要在游泳池的0.1.2区之外?
6、图上电井门在游泳池的0.1.2区之外,即距离游泳池边超过了3.5米。
]B([(06ET~%M9G~NFIZXLV9.png
发表于 2024-4-28 17:02:24 | 显示全部楼层
这种放在专门的房间内,中间连门都没有,不知道怕啥那
     
发表于 2024-4-28 17:15:47 | 显示全部楼层
图集中如果有2.5m以上隔板,其外侧就不算哪个区了。
     
发表于 2024-4-28 17:31:51 | 显示全部楼层
GB16895.19-2017中,702.30.101有详细规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则