账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2685|回复: 8

[求助] 请教变频器、马达保护器跟PLC的信号传输

[复制链接]
     
发表于 2024-4-26 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我有几个柜子需要把电机启停、控制、故障等信号传至PLC,请问直接用485信号传输可以吗,我对弱电信号传输什么的不懂,直接一根485信号线进plc就能实现上述功能吗?
     
发表于 2024-4-26 11:48:08 | 显示全部楼层
PLC不熟,但是我感觉传输这几个信号,应该跟DDC是一样的,很多对的ZR-RVSP
     
发表于 2024-4-26 13:08:03 | 显示全部楼层
变频器肯定可以,马达保护器那就看你带不带通讯口了,带通讯口就可以。
     
发表于 2024-4-26 13:08:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-4-26 13:12 编辑

通讯行不行,得看:
1.变频器上的通讯接口形式/协议;
2.PLC那边是不是有对应的通讯接口和协议;
3.工艺上允不允许用通讯的形式,还是说一定要硬接线。
控制功能是通讯或硬接线都能实现的。
马保同理。

但目前硬接线是主流,通讯总线的形式,最多算预留的形式,控制上会有延迟,而且有时候还不灵,多数还是拿来接受一些只是监测的数值用的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-26 13:09:34 | 显示全部楼层
要用硬接线,一般用KVVP的就可以,如果只是DI反馈信号用1根电缆就行,要是还有DO的控制信号,一般需要再单独拉一根电缆,也是KVVP的
     
发表于 2024-4-26 13:11:44 | 显示全部楼层
xrzs7163811 发表于 2024-4-26 13:09
要用硬接线,一般用KVVP的就可以,如果只是DI反馈信号用1根电缆就行,要是还有DO的控制信号,一般需要再单 ...

没看清题主问题,不好意思,如果信号都是取得变频器的是可以的,马保没用过,如果这些信号马保都能输出,那用通讯肯定也没问题
     
 楼主| 发表于 2024-4-26 14:00:08 | 显示全部楼层
谢谢各位老师
     
发表于 2024-4-26 14:08:30 | 显示全部楼层
马达保护器一般标配带通讯功能,变频器标配不带通讯功能要选配总线适配器,项目上常用通讯协议:MODBUS-RTU、Profibus DP
     
发表于 2024-4-26 14:18:26 | 显示全部楼层
可以通过通讯总线监控设备,但是没硬接线可靠,通讯受影响因数较多会中断,特别是关键设备要用硬接线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 09:38 , Processed in 0.071951 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表