账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4086|回复: 12

[求助] 各位大佬,请教一下为啥市面上的A型应急照明灯,光通量只有50lm?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-23 10:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看来很多的厂家资料,不管功率多少(3W,5W,10W),都只写的50lm或者>50lm,但按50lm的光通计算的话,楼梯间的应急照度好像达不到5.0lx呀?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-24 10:10:51 | 显示全部楼层
应该不会,一般灯具最低的都有几百lm,可以看应急照明手册后面附录的一些厂家资料。
     
发表于 2024-4-24 11:07:52 | 显示全部楼层
是不是每W的流明?
     
发表于 2024-4-24 11:10:55 | 显示全部楼层
是不是看错了,应该是50lm/W吧,而且即使是50lm/W也偏低了,主流都应该有80-100lm/W吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-24 11:15:08 | 显示全部楼层
50Lm是产品标准规定的数据,
实际产品的光通量产品上面没有标注,
需要看商家提供的数据或者消防认证报告里的数据。
     
发表于 2024-4-24 11:43:59 | 显示全部楼层
你找详细产品样本  你看那个大概率就是宣传用的
     
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:43:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-24 11:15
50Lm是产品标准规定的数据,
实际产品的光通量产品上面没有标注,
需要看商家提供的数据或者消防认证报告里 ...

后来询问了以下,确实如大佬所说,铭牌标注的光通是最低的要求,实际的光通产品上不标注
     
发表于 2024-5-27 11:55:49 | 显示全部楼层
同样w数的产品,报警厂家出的应急照明灯都标注50,但是人家的灯比专门应急照明厂家标注800的都亮。
     
发表于 2024-5-27 12:10:34 | 显示全部楼层
可以参考图集(19D702-7)应急照明设计与安装 后面的厂家资料
     
发表于 2024-5-28 09:57:49 | 显示全部楼层
但是为了节能,审图老师说了,必须在设备表里把应急灯具的光通标清楚,100lm/W以上。至于你买不买的到,那就不关我们的事了
     
发表于 2024-5-28 10:38:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-28 10:40 编辑
ccck 发表于 2024-5-28 09:57
但是为了节能,审图老师说了,必须在设备表里把应急灯具的光通标清楚,100lm/W以上。至于你买不买的到,那 ...

应急灯就别管节能了,
照度能满足就行了,
只是按这个标注的光通量50lm没法搞。
发表于 2024-5-28 10:46:02 | 显示全部楼层
制造标准新规已经发布,100lm/W以上的应急照明灯具即将遍地开花,绝对买得到哈。灯具上标注的50lm是当时的制造标准要求的最低光通量,跟灯具本身实际光通量无关。
     
发表于 2024-5-28 11:47:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-28 10:38
应急灯就别管节能了,
照度能满足就行了,
只是按这个标注的光通量50lm没法搞。 ...

我们这里不行,审图老师直接要求的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则