账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2995|回复: 2

[规范条文] 教育建筑宿舍的阳台,有洗脸盆,是不是必须采用防水型灯具

[复制链接]
     
发表于 2024-4-12 14:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
教育建筑宿舍的阳台,有洗脸盆,是不是必须采用防水型灯具,甲方采购成不带防水的了,让出个变更解决,查了一下没找到具体的条文依据
下载.png
发表于 2024-4-12 15:25:41 | 显示全部楼层
这种位置应该不需要防水灯具
     
发表于 2024-4-12 15:32:51 | 显示全部楼层
看,这不就用上了新规范 GB/T50034  3.3.11  特别潮湿场所 才考虑。封闭阳台 有洗脸盆,不算特别潮湿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则