你举例的这个场景,我觉得有另外的值得讨论的地方,指原理上。
按雷规,因共同接地,且非架空线引入,低压引入那边设II类SPD即可。
但低压引入那边厂房LPS雷电流入地时,接地电阻上的雷电电涌电压和电流,都是先作用在低压引入处设备上,再行波到达相邻变配电所,那边的I类SPD在低压引入这边的II类SPD之后,而II类SPD是耐受不了高暴地点的雷电电涌的。
所以,我觉得两边的低压配电柜都应设I类试验SPD。除非两个配电室距离很近,或两栋建筑地上有连廊之类的连接。
|
|