[求助] 请教下变频电机冷却风机的功率按多大配合适?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-10 08:58:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-9 18:21
非常感谢,您这个0.37kw的风机是给90kw的电机用的吗?还有您那个“DCS稳妥”是什么意思? ...

那个就相当于远方/就地,就是切到远方控制了。
     
发表于 2024-4-10 09:12:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-9 18:21
非常感谢,您这个0.37kw的风机是给90kw的电机用的吗?还有您那个“DCS稳妥”是什么意思? ...

DCS稳妥应该是选择开关打到DCS远控位置的反馈信号
     
发表于 2024-4-10 10:44:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-9 18:21
非常感谢,您这个0.37kw的风机是给90kw的电机用的吗?还有您那个“DCS稳妥”是什么意思? ...

就是大家所说的 DCS允许的意思,也就是远程/现场状态
     
发表于 2024-4-10 10:46:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-9 18:21
非常感谢,您这个0.37kw的风机是给90kw的电机用的吗?还有您那个“DCS稳妥”是什么意思? ...

是一个项目的90kW变频电机用的,一般风机功率都不大,4*2.5平线足够,热继电器的选型我一般选大点,电机没订货之前确实提不过来条件
     
发表于 2024-4-12 14:29:18 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-4-9 20:36
不知道楼主说的和我们经常做的变频空调机组啥的是不是一个东西,变频空调机这种的我问过项目了,那个冷却 ...

怎么优化?
     
发表于 2024-4-12 14:36:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2024-4-12 15:08 编辑

1.png

我倒是想问问大家电机散热风扇配电保护形式,目前见到有5种:
1.只加接触器
2.熔断器+接触器
3.接触器+热继电器
4.断路器+接触器
5.断路器+接触器+热继电器
是哪种比较合适呢?
     
发表于 2024-4-12 15:01:35 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2024-4-12 14:36
我倒是想问问大家配电保护形式,目前见到有5种:
1.只加接触器
2.熔断器+接触器

电机么?一般按 断路器+接触器+热继 或 断路器+马保+接触器,大功率的或者高压的,本身用框架断路器+微机综保之类。当然如果有变频或软起动器,本身那些也有保护功能。
     
发表于 2024-4-12 15:07:52 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-12 15:01
电机么?一般按 断路器+接触器+热继 或 断路器+马保+接触器,大功率的或者高压的,本身用框架断路器+微机 ...

是电机,但是小功率,几十瓦到几百瓦。
     
发表于 2024-4-12 17:32:16 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2024-4-12 14:36
我倒是想问问大家电机散热风扇配电保护形式,目前见到有5种:
1.只加接触器
2.熔断器+接触器

0.55kW以下的,断路器+接触器,足以
发表于 2024-8-1 09:09:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 lmd3333 于 2024-8-1 10:08 编辑
苦瓜不苦 发表于 2024-4-12 14:36
我倒是想问问大家电机散热风扇配电保护形式,目前见到有5种:
1.只加接触器
2.熔断器+接触器

我们常用的是接触器+热继
     
发表于 2024-8-8 12:20:46 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2024-4-12 14:36
我倒是想问问大家电机散热风扇配电保护形式,目前见到有5种:
1.只加接触器
2.熔断器+接触器

散热风扇还需要和主电机回路做起动/运行连锁,我们一般还是按照常规断路器+接触器+热继电器来配置。
     
发表于 2024-8-9 09:50:49 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-9 15:16
图片一个变频电机自带的散热风机。正规来说工艺提条件时要提出来,而且这个风机的额定电流和风机功率还不是 ...

请问一下,变频器可以控制普通电机启动吗?还是一定要控制变频调速电机?
     
发表于 2024-8-9 11:15:36 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-8-9 09:50
请问一下,变频器可以控制普通电机启动吗?还是一定要控制变频调速电机? ...

变频器可以当软起动器来用,正常运行到50Hz,但需要注意的就是低频率运行的时长不能过长,因为没有独立的散热可能会烧坏。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报