账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3208|回复: 9

[求助] 多层公建的消防水泵房在地下室需要设发电机吗

[复制链接]
     
发表于 2024-4-3 10:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规划范围内就只有一栋多层公建,室外消防用水量25L/S,按规范可以三级负荷,但是这个公建地下室有机械排烟和消防水泵,还需要设发电机么,火灾报警可以不可以只设地下室,公建上部是湿式喷淋可以不可以只在地下室设报警,上部不设。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2024-4-3 10:37:56 | 显示全部楼层
求助,我们这老师傅说消防水泵都要设备用电源,不用发电机就EPS,但是用EPS太大了不经济一般也没这么做的
     
 楼主| 发表于 2024-4-3 11:00:53 | 显示全部楼层
户外设独立的配电房,整个规划区就一栋公建和一个单层的配电房,公建有1500平的地下室,地下室有消防水池和机械排烟,如果设人防是不是一定要发电机,如果不设人防是不是可以不设发电机
     
发表于 2024-4-7 09:33:17 | 显示全部楼层
扔一个室外的户外免维修厢式柴发机。
     
发表于 2024-4-7 10:04:10 | 显示全部楼层
三级负荷消防就是三级负荷,
还搞什么发电机?
理由见“消防泵房的供电负荷”我的帖子。

再说了,像这种多层建筑,消防救援队来到火灾现场也不会依赖建筑的消防泵,搞双电源个人觉得纯属浪费资源。
     
发表于 2024-4-7 10:06:00 | 显示全部楼层
规范对消防设计措施早已经过火到离谱的境地了,
真没必要在规范基础上还加码。
发表于 2024-4-7 12:00:41 | 显示全部楼层
都明确了三级负荷,你设计发电机干啥?设计费不够买发电机把
     
发表于 2024-4-7 13:08:26 | 显示全部楼层
室外绿地,预留一台安装位置

万万不得在地下室建机房,否则麻烦死
     
发表于 2024-4-7 16:08:32 | 显示全部楼层
单电源即可,提了再加移动柴发好了,不要把事情揽到自己头上,甲方如果有异议,让审图人员承担去。
     
发表于 2024-4-7 17:27:20 | 显示全部楼层
三级负荷 单电源 不用柴发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 09:44 , Processed in 0.075834 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表