这种举特例来否定一般情况的讨论,没有什么意义。你可以举出10个这样的例子,我也能举出100个不是这样的例子。除了抬杠,没有专业论证的价值。
重点是工程体系配合问题。5s已经是其他一些技术措施的依据性条件了。比如我举的SPD问题,UT=1.32Ucs,而Ucs=1.1U0,因此UT=1.32x1.1U0=1.45U0,这是暂时过电压试验值,对应的正是5s内的暂时过电压。如果短路电流超过5s,就不能用UT校验,而需要用Uc值来配合这个1.45。这种SPD也有,但你去查一下,它的UP会高多少!而且,我们按照电涌保护规范或标准图集选用SPD时,TT或TN系统,都是按Uc=(1.0~1.1)U0选的。超过5s的短路电流,1.45倍过电压已经超过了Uc的承受范围,轻则缩短寿命,重则立刻损坏。短路电流并未破坏保护器件,但短路产生的过电压损坏了SPD。SPD算是保护器件吧!以上是认真地回答你最后一句问话。 |
|