账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3719|回复: 6

[求助] 10/0.4kV配电室风管不能过配电设备上方出自那个规范;这种配电室可以做中央空调吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-25 15:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10/0.4kV配电室风管不能过配电设备上方出自那个规范;这种配电室可以做中央空调吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-3-26 11:18:38 | 显示全部楼层
空调风管容易有水的。配电室没有规定说不能装中央空调,有很多也是这么配的。但也要具体看,有些场所要求稳定性比较高,天热的时候空调停了可能会影响柜子,甚至可能跳停的,有的是柜式空调都要冗余备用的。
     
发表于 2024-3-26 12:15:01 | 显示全部楼层
满足层高,不是裸导体应该是没要求的
     
发表于 2024-3-26 14:10:38 | 显示全部楼层
万能的《低压配电设计规范》4.1.3条,配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-3-26 17:21:59 | 显示全部楼层
规范GB50054,GB50053上都有布置要求
     
发表于 2024-5-10 17:05:08 | 显示全部楼层
风管保温就可以,不是给配电室用的风管不能穿过配电室;冷凝水管不能从从配电柜上方过,风口不能在配电柜上方;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则