账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3108|回复: 2

[规范条文] 探测器与吊顶边的距离问题

[复制链接]
     
发表于 2024-3-23 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅装修施工遇到一个问题,原来探测器布置的时候没有和吊顶相结合,现在装修做了一圈边吊,做完边吊后探测器成了不在最高位置了,在吊顶下面,保护面积没有任何问题,有2个疑问1、探测器安装在吊顶下面是否可行,因为原顶处是最高的  2、探测器如果移动到原顶区域,需要剔结构顶板,探测器与吊顶的边缘要求是否必须要满足500,(满足500的话剔结构板太多)   吊顶和原结构顶板的高差为200mm
1711189867759.png
     
 楼主| 发表于 2024-3-23 18:48:33 | 显示全部楼层
这种情况距离吊顶边大约20公分,是否满足要求
1711190820098.png
     
发表于 2024-3-25 08:42:55 | 显示全部楼层
火灾自动报警的感烟无所谓的啊,你装在吊顶上还是吊顶下是要看吊顶镂空面积与总面积的比例的,在火报规的6.2.18里面。需要把探测器安装在房间最高的位置的是这个房间有可燃气体且可燃气体比空气轻的时候做的(可燃气体)探测器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则