账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7378|回复: 14

[问题探讨] 无机房电梯配电箱放在什么位置

[复制链接]
     
发表于 2024-3-10 12:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电小间还是就近扔电梯厅,如果放在电梯厅,精装可以隐蔽处理吗
     
发表于 2024-3-10 17:38:17 | 显示全部楼层
放在顶层电梯层门两侧。
     
发表于 2024-3-11 07:30:59 | 显示全部楼层
那年的你 发表于 2024-3-10 17:38
放在顶层电梯层门两侧。

你说的是控制箱的位置,楼主问配电箱
     
发表于 2024-3-11 07:56:16 | 显示全部楼层
其实有这种做法,没配电箱,直接总箱拉电缆直接接电梯控制箱
就审图有问题
     
发表于 2024-3-11 09:28:37 | 显示全部楼层
配电箱放电井就行,电梯厅不好看
     
 楼主| 发表于 2024-3-11 14:53:21 | 显示全部楼层
审图会提对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,并应具有必要的安全防护。
     
发表于 2024-3-11 15:07:56 | 显示全部楼层
配电箱可以放在电井、配电间内。电梯本身还有一个主开关,有机房时,该开关设在机房里;无机房时,若控制箱在电梯井外,该开关设在控制箱,若控制箱设在电梯井里,该开关设在电梯的紧急操作屏或测试操作屏。
     
发表于 2024-3-11 15:10:06 | 显示全部楼层
见GB/T7588.1-2020第5.10.5
     
发表于 2024-3-12 10:13:43 | 显示全部楼层
规范不是放电井里面吗。实在没有位置就就近安装暗装,
     
发表于 2024-3-12 12:40:33 | 显示全部楼层
如果顶层电梯门就近处有电气竖井,配电箱放在电气竖井中是比较合适的,但建筑平面布局有时不总是那么理想,我见过几个现场施工做的感觉比较合理的方式:
1、顶层有电气竖井,但是与电梯门面对面且距离较长(约4m多)
现场做法:配电箱装在井里,从竖井引出100x50钢线槽,沿顶板、顶板与墙的墙角明敷引至电梯门洞左手侧控制箱,全线都尽量贴墙角、墙面等不显眼的部位安装,感觉也是不是很难看。
2、一个KTV消防改造项目,顶层电气竖井在电梯几十米外
现场做法:配电箱在电梯门洞左手侧挂墙明装,下口距地2.5米左右,与电梯门洞上口齐平。虽说违反了规范中“安装在便于操作处”的规定,但现场条件限制,确实也没有更好的位置了。配电箱就在控制箱上方,布线便利。
     
发表于 2024-5-9 16:50:42 | 显示全部楼层
感觉你应该说的是这个控制箱,无机房的控制箱会有很多,主机柜还是嵌墙安装,就放一根电源电缆其他的都是电梯厂家内部配线,改天找个实物照片
Weixin Screenshot_20240509164602.png
     
发表于 2024-5-10 11:05:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yaoli1719 于 2024-5-10 11:48 编辑

无机房的客梯和货梯电梯控制箱实物照片
     
发表于 2024-5-10 11:07:07 | 显示全部楼层
无机房的客梯和货梯电梯控制箱实物照片
     
发表于 2024-5-10 11:56:09 | 显示全部楼层
yaoli1719 发表于 2024-5-10 11:07
无机房的客梯和货梯电梯控制箱实物照片


     
发表于 2024-5-10 15:34:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang化工电气 于 2024-5-10 15:35 编辑

图集是推荐放在顶层控制箱附近,08d800-5 p26
1715326489315.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:43 , Processed in 0.077011 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表