账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ABB

[讨论]卫生间灯具设计安装?

[复制链接]
发表于 2008-5-11 14:03:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ABB</B></FONT> 在(<I>2007-11-5 10:16:42</I>)的发言<BR>
<P>对于住宅,业主经常会问:卫生间的灯具漏电造成整栋楼300mA RCCB跳闸,怎么处理?</P>
<P>通常回答是安装问题。</P>
<P>但实际上卫生间是潮湿场所,而且设计往往是灯具吸顶安装,如果因防水问题,漏电不可避免</P>
<P>解决方法:1.把吸顶改为壁灯,避免顶棚潮湿,而且可使灯具在2区外。</P>
<P>                 2.把灯具串人卫生间插座回路,规范说不宜(避免不必要停电),但对于卫生间单一场所应该可以。</P></DIV>
<P>我的做法:顶部设置浴霸出线盒(可考虑与排气扇共用出线盒),洗脸盆上方设置镜灯.</P>
<P>洗脸盆旁边设置防溅插座,洗脸盆上方远离淋浴(2区以外)设置电热水器插座.</P>
<P>卫生间插座专用回路供电,漏电保护和局部等电位都设置.</P>
<P>照明回路与其他房间共用一条回路.</P>
<P>至于总开关需要设置漏电保护的问题,我还是建议在电表箱的用户断路器处设置一级与下级能够配合的漏电保护.如:用户电表出线开关用100mA的漏保,插座回路用30mA的漏保.(当年,刚刚推行设置漏电保护的时候,住宅就有在进户总开关设置总漏电的做法.)我这里为了提高用户户内配电的可靠性,采用选择性2级保护;同时,也为了满足规范需要在进线处设置防止电气火灾漏电保护的要求在电表箱内设置(由于电表箱的保护部分有物业管理管,可以有效防止用户自行取消此保护)<BR><BR></P>
发表于 2008-5-11 16:34:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-11 16:52:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

有规范说过,接地故障的漏电流保护不应大于500,看来也就是老诚说的这个理由了。
发表于 2008-5-12 17:25:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>请问:多个单相漏电反映到三相上,漏电电流是叠加吗?</P>
     
发表于 2008-5-13 16:35:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-5-12 17:25:00</I>)的发言<BR>
<P>请问:多个单相漏电反映到三相上,漏电电流是叠加吗?</P></DIV>矢量叠加。三相。<BR><BR>
     
发表于 2008-5-16 09:03:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<DIV class=quote> </DIV>
<P>1、按现有《住宅建筑规范》,户内照明跟插座必须分开设置(强条)。</P>
<P>2、照明支路加设RCD,可作为一种较好选择。</P>
发表于 2008-5-16 13:40:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>规范啊,规范。</P>
<P>规范不一定全部都对,但却不得不从。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 08:05 , Processed in 0.061354 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表