请教各位高压的PT容量如何选择,往上说是20~100VA,具体选择多大啊
     
发表于 2024-2-23 11:31:39 | 显示全部楼层
这个根据PT二次侧所带仪表、保护装置容量,并考虑电缆损耗,进行计算
     
发表于 2024-2-23 12:02:59 | 显示全部楼层
通常为50VA。如果作为电源用,通常为1.0kVA
     
发表于 2024-2-23 12:04:25 | 显示全部楼层
首先要看做什么用。如果只是提供一般的操作电源,或者接一只电压表看看,那要求不是很高。
如果是作为计量器具,那是很有讲究的。
这么跟你说,电压互感器相当于一个人工电压源,它是由电动势(一次电压)和内阻抗组成的。那么电压互感器所产生的误差,主要是电流在内阻抗上的压降。互感器在校验时,一定是在额定二次负荷下校验准确的,如果现场二次负荷改变,必定导致二次负荷电流在内阻抗上的压降改变,所以误差就改变。
一般要求,电压互感器容量是二次负荷的80~100% 。一般一只2.0级高压电能表的电压线圈负荷是8VA。
     
发表于 2024-2-23 12:08:11 | 显示全部楼层
       首先应明确概念。
       互感器有两个容量,一个是额定容量,是一组值,取决于测量精度;另一个是极限容量,取决于允许温升,与变压器额定容量是同样的意思。
     
发表于 2024-2-23 12:13:03 | 显示全部楼层
      如果互感器只用于指示灯等供电,用极限容量。如果用于测量,按允许误差确定额定容量,再与实际二次负荷进行比较。
      如果是用于保护,CT选择相当复杂,PT选择相对简单,比照测量用途选择就行了,只是允许误差按保护的来。
     
发表于 2024-2-29 10:36:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-23 12:13
如果互感器只用于指示灯等供电,用极限容量。如果用于测量,按允许误差确定额定容量,再与实际二次负 ...

我觉得CT也不复杂,额定阻抗是运行阻抗2倍,就这个关键。
     
发表于 2024-2-29 10:39:56 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-2-29 10:36
我觉得CT也不复杂,额定阻抗是运行阻抗2倍,就这个关键。

就这么选?那电流倍数对误差的贡献怎么考虑?

点评

笑笑就好。不必难为情,不知道就是不知道。  发表于 2024-3-4 16:58
     
发表于 2024-2-29 10:44:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-29 10:39
就这么选?那电流倍数对误差的贡献怎么考虑?

中低压的P型,不是TP,TPY, 应该还可以吧
     
发表于 2024-3-1 18:25:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-2-29 10:39
就这么选?那电流倍数对误差的贡献怎么考虑?

互感器误差是相对误差。电流过载倍数和误差没有关系,谈不上误差贡献。就是保护用电流互感器,5P20的电流互感器,在20倍额定电流下测量准确度也应该在±5%误差范围以内。
这和电流表误差概念是不同的。