账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4843|回复: 12

[求助] GB55037的7.1.7条

[复制链接]
     
发表于 2024-2-21 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能,请问不做火灾自动报警的情况这条怎么实现?
     
发表于 2024-2-21 15:14:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2024-2-21 15:17 编辑

个人理解,这一条编制的不严谨,这个火灾时自动释放应该包括在安防控制室内集中解除门禁。安防值班人员确认火灾发生后,通过门禁主机解除门禁功能也算自动释放。
     
发表于 2024-2-21 15:38:57 | 显示全部楼层
作对比,GB55024-2022 5.3.6条明显编制的的更加严谨、也便于实施。
     
发表于 2024-2-22 13:07:40 | 显示全部楼层
这应该算联动功能了 都没火灾自动报警怎么联动
     
发表于 2024-2-22 13:58:34 | 显示全部楼层
没有火警的情况,门禁也应有停电自动释放的功能。
     
发表于 2024-2-22 15:39:53 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-2-22 13:58
没有火警的情况,门禁也应有停电自动释放的功能。

门禁系统,不能停电自动释放,也要考虑安防需求。
     
发表于 2024-2-22 16:29:20 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-2-22 15:39
门禁系统,不能停电自动释放,也要考虑安防需求。

无解问题,门禁根据业主要求,有的安装在逃生通道的门,没有火警的情况,停电不能及时打开,也是问题。
     
发表于 2024-2-22 16:37:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2024-2-22 16:42 编辑
waaanaga 发表于 2024-2-22 16:29
无解问题,门禁根据业主要求,有的安装在逃生通道的门,没有火警的情况,停电不能及时打开,也是问题。

不安装门禁
很多没有设置门禁的单元门、安全出口用的都是防盗门、防盗卷帘门,这种也不能从外面打开。为什么设了电子门禁时就要求要能从外部打开了。规范就是不讲道理。
还有很多单位楼层/办公室出入口设置的不联网的门禁系统,这种怎么实现自动释放。

点评

是的,有的项目避免出现打架,是门禁隐藏,不在图审阶段表达。  发表于 2024-2-22 16:59
     
发表于 2024-2-22 16:45:38 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-2-22 15:39
门禁系统,不能停电自动释放,也要考虑安防需求。

门禁系统都是停电自动释放的,
为了避免市电断电自动释放导致的安防问题,可以加个不间断电源,
也可以在没人的时候另外加个锁(好多单位都是用的这种)。

在鱼和熊掌不可兼得的时候,
必须按照重要程度有所取舍,
在安防和火灾疏散冲突的时候,
就需要优先保证火灾疏散。
     
发表于 2024-2-22 16:54:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2024-2-22 16:57 编辑
wangguichao66 发表于 2024-2-22 16:45
门禁系统都是停电自动释放的,
为了避免市电断电自动释放导致的安防问题,可以加个不间断电源,
也可以 ...

门禁断电自动释放是部件会自动释放,但是系统是不允许断电自动释放的。相关要求可以参照《安全防范工程通用规范》3.5.3.3条,这一条同样是强条。
“设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能”这一条就是规范的表述有问题,因为没有火灾报警系统的时候系统没办法自动判断是否发生火灾,也就没办法实现自动释放。同时有一些门禁就算发生火灾也不适合自动释放,安防可能是重于消防的。
建筑防火规范的这一条按条文说明和实施指南,不仅仅要满足人员的疏散(从内向外),同时要满足消防救援(从外向内)。实在想不到在没有火灾报警系统的情况下如何实现。
     
发表于 2024-2-22 17:05:09 | 显示全部楼层
正如你所说的“门禁自动释放是部件会自动释放”,
为了保证市电断电的情况下不自动释放,就需要像GB55029要求的设备用电源(应确保执行装置正常工作时间不少48h),
如果在备电停止供电后市电还没恢复供电,门禁还是会自动释放。

“设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能”这一条就是规范的表述有问题,
没错,
是规范编织者漏掉了设有火警系统这一前提条件。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-23 09:45:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-2-22 17:05
正如你所说的“门禁自动释放是部件会自动释放”,
为了保证市电断电的情况下不自动释放,就需要像GB55029 ...

是的,没有火警的要安保人员手动释放。安防系统有后备UPS的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则