账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7059|回复: 15

[规范条文] 关于建筑防火通用规范10.1.6条的理解

[复制链接]
     
发表于 2024-2-21 10:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火通用规范10.1.6条中明确防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。那么是否可以理解为对于有挡烟垂壁、应急照明、排烟窗的楼层需要单独设置双电源切换箱?
QQ图片20240221100405.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-2-21 10:17:07 | 显示全部楼层
多楼层一个防火分区的情况呢
     
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:21:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-2-21 10:17
多楼层一个防火分区的情况呢

建筑一般都是按照每层为一个防火分区划分。
     
发表于 2024-2-21 10:29:46 | 显示全部楼层
应急照明集中电源内部自带自动切换装置,在每层设置了集中电源的情况下,不需要每层设置双电源切换箱。挡烟垂壁、电动窗,严格来说是要按楼层设置,只是太不经济了。
     
发表于 2024-2-21 10:30:22 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2024-2-21 10:21
建筑一般都是按照每层为一个防火分区划分。

不见得啊
     
发表于 2024-2-21 11:15:05 | 显示全部楼层
是按防火分区设置双电源切换箱。
     
发表于 2024-2-21 14:26:43 | 显示全部楼层
我有两个项目就是一层一个双电源切换 真的感觉不经济
     
 楼主| 发表于 2024-2-21 14:46:35 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-2-21 14:26
我有两个项目就是一层一个双电源切换 真的感觉不经济

一类高层建筑我们建筑定的一层一个防火分区,每层一个双电源箱就带两个挡烟垂壁。
     
发表于 2024-2-21 15:05:17 | 显示全部楼层
通规实施之前,在电井内设置双切箱,其馈线竖向引至其它层电井中的集中电源,对于体量较小的多层和二类高层公建是比较经济的,多数审图也认可这种做法。
通规实施后,由于10.1.6的规定,将原建规10.1.7的“宜”变成了“应”,并且通规全文强条。双切箱馈线沿电井跨层(主要指每层为独立防火分区)的做法,审图公司已不再认可,周围有不少人被提,部分地区还会按强条来提。
安全起见,每个防火分区至少要有一个独立的双切箱。
发表于 2024-2-21 15:57:45 | 显示全部楼层
我院的做法:如果每层只有集中电源,不需要每层设置双切箱,如果还有挡烟垂壁、卷帘,都是每层设置了

点评

同意你的说法,集中电源可以几层做一只  发表于 2024-2-21 16:46
     
发表于 2024-2-21 16:47:34 | 显示全部楼层
应该只要在防火分区内设置双电源切换箱就好了吧,每个防火分区一个双电源切换箱。
     
发表于 2024-2-22 09:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
那应急照明一个集中电源还可以供多个楼层不能。
     
 楼主| 发表于 2024-2-22 14:49:01 | 显示全部楼层
huo 发表于 2024-2-22 09:17
那应急照明一个集中电源还可以供多个楼层不能。

这个应该可以,按照GB51309第3.3.3条执行就可以。

点评

公共建筑,每层一个防火分区时,应该每层设置集中电源,这样就没有必要每层再设双切箱了,否则就违反规范了。  发表于 2024-2-23 09:15
     
发表于 2024-3-11 09:27:25 | 显示全部楼层
应急照明集中电源也是自动切换装置,不需要再单独做双切箱,但是有排烟窗等其他设施,就需要每层设双切箱了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 12:12 , Processed in 0.069134 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表