账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhaobin

[规范条文] 区域火灾自动报警系统电梯能否迫降到一层

[复制链接]
     
发表于 2024-2-6 16:09:38 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-2-6 11:15
平层是机械结构为主。这个客梯是强制要求的。
你说的那个叫失电进站。这个看实现原理也不是绝对需要额外 ...

我是问电梯厂家,他们给我的回复,平层功能是要选配的,可能产品制造标准是强制的,但是客户选不选是另外一回事吧。不知道对不对,反正我现在设计说明里都增加要求了。
     
发表于 2024-2-6 16:57:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-2-7 09:05 编辑

楼歪了。
这种探讨区域报警系统联动问题的帖子论坛里有,感觉就是踩个自行车担心要不要持有机动车驾照这样的事情(例子不大恰当,不喜勿喷),
不想再参与了。

楼上说的平层功能是指GB51348-9.3.2所讲的“断电就近自动平层开门功能”,
也就是带个蓄电池,在市电断电后维持供电到就近自动平层开门,
这个是选配的。
电梯的平层功能是自带必有的,不存在选配问题,
两个不是一回事。

补充:另外电梯还有个“再平层功能”,是高层高速电梯选配的,
用于纠正电梯的平层误差。




     
发表于 2024-2-6 17:11:45 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-2-6 16:09
我是问电梯厂家,他们给我的回复,平层功能是要选配的,可能产品制造标准是强制的,但是客户选不选是另外 ...

反正写上肯定没错。平层是指到指定楼层轿厢内外要齐平。在客梯制造规范中是强条。
多说一嘴民建中的货梯实际是客梯兼用货梯因为建筑专业也是要求带平层
     
发表于 2024-2-7 14:04:08 | 显示全部楼层
区域报警系统主机上带的几个继电器输出就够电梯联动了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则