汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021
13.1.3 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明,连续供电时间不应少于90min。
条文说明
13.1.3 加油站、加气站及加油加气合建站是人员流动比较频繁的地方,如不设事故照明,照明电源突然停电,会给经营操作或人员撤离危险场所带来困难。因此应在消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处设置事故照明电源。
请问各位大佬,这里的应急照明是事故照明,而不是消防应急照明。是不是就可以选用自带蓄电池的灯具就行了,不用选消防那种a型,b型的,也不用专门的应急照明箱了。 |
|