账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5028|回复: 7

[问题探讨] 关于切非联动问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-17 09:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
切非属于消防联动,但不在《建规》联动要求的范围内,可不设自动报警系统。《火规》要求切非,没有设置消控室或自动报警系统时,怎么实现切非功能?

     
发表于 2024-1-17 09:55:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-17 09:58 编辑

搞笑的问题,
没有火警系统了还执行哪门子火警规范?
举个不恰当的例子:
开机动车要有驾驶证,
踩个单车还需要考虑驾驶证的问题吗?

     
发表于 2024-1-17 09:58:02 | 显示全部楼层
1、《火规》是要求消防联动控制器具有切非功能,没有消控室就没有消防联动控制器。
2、没有设置火灾报警系统时,请不要翻《火规》。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-17 10:04:19 | 显示全部楼层
执行规范要搞清楚规范的适用范围,
GB50116:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动报警系统的设计
     
发表于 2024-1-17 10:25:41 | 显示全部楼层
没有火警系统,就不存在联动切非!不做火警系统,火警规范就不用看了
发表于 2024-3-25 10:22:39 | 显示全部楼层
那55024的4.1.5第二条该如何执行?
     
发表于 2024-3-25 10:35:46 | 显示全部楼层
星光不问赶路人 发表于 2024-3-25 10:22
那55024的4.1.5第二条该如何执行?

火灾时切除没说一定要火警联动切除,
开关手动切除不就行啦。
发表于 2024-3-25 10:37:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-25 10:35
火灾时切除没说一定要火警联动切除,
开关手动切除不就行啦。

这种情况是手动了 反正也没有时间限制,或者失压连锁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则