账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 风倾倾

[问题探讨] 矿物绝缘电缆穿人防墙预留套管

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-1-20 17:43:27 | 显示全部楼层
大家都偏楼了我是想寻求单芯的处理措施而不是为什么这么做,这是消防干线我也用不了WDZN电缆呀
     
发表于 2024-1-20 18:01:10 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-1-20 17:43
大家都偏楼了我是想寻求单芯的处理措施而不是为什么这么做,这是消防干线我也用不了WDZN电缆呀

多花点钱呗!有带磁分隔的金属穿线管,风电里面用得非常多,可穿单芯电缆。
     
发表于 2024-1-20 18:26:35 | 显示全部楼层
如果实在不好买到磁分隔钢管,用无磁不锈钢或铜管等都行啊。就穿个墙,没多少量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则