消防保护开这块各有各的想法,只谈我的做法。
(1)消防控制室出线回路用带短路及过载保护的断路器,因为火灾报警系统不存在线路过载风险。
(2)消防卷帘、挡烟垂壁带短路及过载保护的断路器,因为这部分两个设备都不属于消防灭火装置。
(3)应急照明的问题同问题一,不存在线路过载风险。
(4)没见过,也没听说过
(5)目前遇到的大部分图审都是只对消防风机、喷淋泵和消火栓泵控制箱的保护开关做要求,有一些会对前端线路开关做要求。极少部分会对卷帘和潜污泵做要求,对火灾报警、应急照明、挡烟垂壁做要求的基本没遇到过。(6)对于“对于因过负荷引起断电而造成更大损失。。。。”这种含糊条文,本身就不适合做为强条。这条规范所阐述的道理当然是对的,但是作为推荐规范的“可”字条文就可以了,非要弄成强制规范的“应”字条文。
|
|