账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6285|回复: 7

[问题探讨] 请问:室外地埋敷设的报警、消防电话、广播必须用KVV22吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-5 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本建筑内设消防接线端子箱,消防控制室在另一建筑内,需要将报警联动线、消防电话、广播线等地埋引至消控室。请问:室外地埋敷设的报警、联动线等必须用KVV22线吗?直接将报警联动线、消防电话、广播线等穿钢管地埋可以不?另外,地埋的这些线,还需要无卤、低烟、耐火吗?
     
发表于 2024-1-5 16:29:59 | 显示全部楼层
穿sc管埋地就可以了。不需要22级别
     
发表于 2024-1-5 16:45:18 | 显示全部楼层
室外是需要电缆,大概是图集的要求吧。倒是不需要低烟无卤,毕竟在建筑单体外了。阻燃耐火还是需要的吧。
     
发表于 2024-1-5 17:53:17 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-1-5 16:45
室外是需要电缆,大概是图集的要求吧。倒是不需要低烟无卤,毕竟在建筑单体外了。阻燃耐火还是需要的吧。

室外埋地敷设阻燃耐火有必要吗?
     
发表于 2024-1-6 08:17:14 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-1-5 17:53
室外埋地敷设阻燃耐火有必要吗?

室外埋地不需要阻燃耐火,但是要看具体机房位置,如果机房不贴临外墙可以直接进出线的话,那室内敷设那段还是需要阻燃耐火的,所以通常先选个阻燃耐火的用着,万一路由调整了呢。
     
发表于 2024-1-6 08:40:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-6 09:26 编辑
waaanaga 发表于 2024-1-5 16:45
室外是需要电缆,大概是图集的要求吧。倒是不需要低烟无卤,毕竟在建筑单体外了。阻燃耐火还是需要的吧。

室外要用护套线或电缆是GB55024的要求,强条。
6.3.1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆室外布线应符合下列规定:
    1 除安全特低电压外,室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆,并应采取相应的保护措施。
楼主提到的消防电话、广播如果不是采用安全特低电压的话就要按6.3.1执行。
     
发表于 2024-1-8 09:51:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-1-6 08:40
室外要用护套线或电缆是GB55024的要求,强条。
6.3.1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆室外布线应符合下 ...

除了消防广播有可能不是安全特低电压外,其他都是安全特低电压吧。
     
发表于 2024-1-8 10:38:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-1-8 10:41 编辑
songxia_123 发表于 2024-1-8 09:51
除了消防广播有可能不是安全特低电压外,其他都是安全特低电压吧。

现在的消防电话看产品样本都是采用的安全电压(产品标注在DC28v以下),
以前还有110V的,
因为看到的样品有限,
保守点只能这么表述。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则