官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
yzjjhk 发表于 2024-1-17 16:30 如果这两个10kV箱变来自同一个110kV变电站的同一段母线,则不可认为满足一级负荷的双重电源要求。
使用道具 举报
TNS 发表于 2024-1-17 17:05 如果这两个10kV箱变来自不同的110kV变电站呢?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-8-22 08:11 , Processed in 0.094268 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.