账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5582|回复: 6

[问题探讨] A型集中照明电源箱问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-2 14:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
000.jpg
接灯具用一组BYJR线和一组RYJS线,是全程敷设还是什么意思

另外普通电源箱接的信号线是一个箱子接过来还是从几个箱子要分别接线到A型箱子

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-2 14:49:14 | 显示全部楼层
是的 看形式是电源+信号,不是二总线
     
发表于 2024-1-2 14:52:06 | 显示全部楼层
看这个系统图,应该用的是B型应急照明灯具。2*4是供电线,2*2.5是信号线。全程敷设;
“普通电源箱接的信号线”是市电故障检测线吗?如果是的话就从附近非消防配电箱接一路至应急照明集中电源箱处。
     
发表于 2024-1-2 17:55:51 | 显示全部楼层
采用的不是二总线的灯具
     
发表于 2024-1-2 18:19:56 | 显示全部楼层
楼主的标题为A型集中电源。A型集中电源到灯具一般不但设信号线。
     
发表于 2024-1-3 08:43:16 | 显示全部楼层
估计是B型灯具
     
 楼主| 发表于 2024-1-3 10:39:13 | 显示全部楼层
图例里都是写的A型灯具,如果是A型 只要RYJS2*2.5就够了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则