[求助] 电气火灾监测如何设置

[复制链接]
     
发表于 2023-12-21 17:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如多层公建室外用水量20L/S,三级负荷,有火自报系统。不需要设置电气火灾监控吧
     
发表于 2023-12-21 18:10:50 | 显示全部楼层
通用规范:民标:13.2.2 。
不同类型建筑规范:例如JGJ 392-2016-4.4.1。
地方规范:例如DGJ 08-2048-2016-6.2.3。

     
发表于 2023-12-22 09:30:34 | 显示全部楼层
还有建筑设计防火规范GB50016 10.2.7
     
发表于 2023-12-23 20:34:41 | 显示全部楼层
感谢二楼、三楼的补充