账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5479|回复: 4

[问题探讨] 变电所内的气体灭火控制器用电

[复制链接]
     
发表于 2023-12-21 10:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库内变电所设置气体灭火,此气体灭火控制器从所内双切箱取电还是本防火分区消防双切箱取电。
     
发表于 2023-12-21 11:04:21 | 显示全部楼层
如果所内双切箱按照消防负荷供电则可以从所内双切箱取电,如果不是则由本防火分区消防双切箱取电,保证由消防电源引来。
     
发表于 2023-12-21 13:07:30 | 显示全部楼层
控制器、变电所消防备用照明,都是消防电源,严禁接自所用电的箱子

发表于 2023-12-21 14:40:09 | 显示全部楼层
我们都是从所内双切箱取电,备用照明不也是这样取的
     
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:36:47 | 显示全部楼层
建规的10.1.6:“本条规定的"供电回路"是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”
个人理解,消防和非消防线路应当从低压总配电室开始算,变电所应当可以算总配电室,不然变电所低压柜出线都要分消防和非消防柜子了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则