账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5245|回复: 7

[求助] 请问作为临时用房的板房该如何做等电位?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-18 19:42:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问作为临时用房的板房,该如何做等电位?这类板房没有地下基础,是否应该采取TT系统?没有等电位的T N系统会由于电压乱窜带来风险。
     
 楼主| 发表于 2023-12-19 08:09:34 | 显示全部楼层
板房是不是有金属地面啊?
发表于 2023-12-19 14:20:59 | 显示全部楼层
当年武汉闹疫情,建了很多这样的隔离点,都是单独打接地体
发表于 2023-12-19 14:21:39 | 显示全部楼层
和TT,TN系统没有关系
     
发表于 2023-12-19 15:24:35 | 显示全部楼层
当然还是基本的接地系统
只不过如何去选择,需要看你设计的对象。
对于单个设备来讲,TT系统要好于TN-S,所有保护系于一个RCD
对于建筑物内分散的多个设备来说,有等电位的TN-S则更好一些,建筑物不大,S本身也能作为等电位。

点评

基本防护不要了?rcd只能作为附加防护  发表于 2023-12-19 17:23
     
 楼主| 发表于 2023-12-20 08:39:21 | 显示全部楼层

谢谢树总,我主要是担心TN系统没有等电位会有危险
     
发表于 2023-12-20 09:09:34 | 显示全部楼层
@sunxlei-2024  不知道从哪里得出的这种结论,有根据请发出来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则