账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4706|回复: 3

[求助] 消防水泵房稳压泵系统图

[复制链接]
     
发表于 2023-12-15 18:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水泵房稳压泵系统图,怎么画,还需要控制线到远传压力表么?
     
发表于 2023-12-15 20:11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-12-15 20:15 编辑

需要,压力开关给他起动、停止的信号,见16d303-3,第100页
1702642177891.png
     
发表于 2023-12-15 20:42:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-12-15 20:11
需要,压力开关给他起动、停止的信号,见16d303-3,第100页

某项目,我就是按这个做的,然后甲方订货,稳压泵自带控制箱,我出变更把屋顶水箱间的双切箱改成了只出配电回路。

还是这个项目的二期,还是这个甲方,我按刚才变更的做法出的图纸,然后现场又改成了不自带控制箱,于是我又得出个变更改双切箱。。。
     
发表于 2023-12-16 08:18:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-15 20:42
某项目,我就是按这个做的,然后甲方订货,稳压泵自带控制箱,我出变更把屋顶水箱间的双切箱改成了只出配 ...

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则