[求助] 啤酒厂的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-12-15 09:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
背景:一个啤酒厂,建筑定义为丙类厂房,主要功能有发曲、制曲和粉碎。给排水设置了喷淋系统。
问题:根据酒厂设计防火规范,第9.1.8条最后一段话:“原料粉碎车间的电气设计应符合可燃性非
导电粉尘11区的有关规定。”,我车间内所有的强弱电设备都要采取防爆措施?
     
发表于 2023-12-15 09:47:45 | 显示全部楼层
1.通常谷物碾磨和破碎车间至少会定性成乙类车间,电气专业按爆炸粉尘环境进行后续设计。
2.除非能够出具说明文件,保证空气中能形成爆炸混合物的浮游状态下的粉尘浓度不在爆炸极限范围内,才能定义为丙类。这个需要你们的建筑专业做出说明,不过通常很难办到。
3.酒厂防火规范里是强条,即使你们建筑专业定义成丙类,也建议按乙类去设计,避免后续的麻烦。
     
 楼主| 发表于 2023-12-15 09:52:17 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2023-12-15 09:47
1.通常谷物碾磨和破碎车间至少会定性成乙类车间,电气专业按爆炸粉尘环境进行后续设计。
2.除非能够出具说 ...

感谢解答!
1、建筑专业是这么定义的“粉碎采用密闭性粉碎设备”
我想请教一下,制曲车间和粉碎车间应该用什么类型的探测器?感温+气体?感温+火焰?
     
发表于 2023-12-15 10:11:02 | 显示全部楼层
这建筑专业自带工艺设计的啊
     
发表于 2023-12-15 10:30:43 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-12-15 09:52
感谢解答!
1、建筑专业是这么定义的“粉碎采用密闭性粉碎设备”
我想请教一下,制曲车间和粉碎车间应 ...

这个需要建筑跟工艺去确认实际情况,并出具说明文件才有可能被认可,只说一句“密闭性设备”,图审基本过不了,严重一点可能会因为火灾危险性的不同,导致平面设计被提强条。
粉碎车间感温+火焰应该就可以,制曲车间不太了解,可以请坛子里的大神来讲解一下。