[问题探讨] 过负荷保护和漏电保护均不动作作用于信号的断路器怎么表示?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:25:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-14 14:37
13955-2005已经给13955-2017替代了,
删除了告警RCD相关内容。

看了下,还真是,那岂不是潜水泵就一定要装RCD了,不管消防非消防那都是水下的设备
     
发表于 2023-12-14 15:35:37 | 显示全部楼层

谢谢!涨知识了。
     
发表于 2023-12-14 15:46:31 | 显示全部楼层
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 15:25
看了下,还真是,那岂不是潜水泵就一定要装RCD了,不管消防非消防那都是水下的设备

你看看16D303-3图集的潜污泵有没有设RCD,
没有吧?

潜污泵设RCD是某个审图专家发表文章搞出来的,
说是有电工检修潜污泵发生了触电事故,
对这个一直存在争议。
设不设就看你们当地审图要求。
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:54:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-14 15:46
你看看16D303-3图集的潜污泵有没有设RCD,
没有吧?

这样。。。好吧,涨知识了