账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5598|回复: 6

[求助] 除入户配电箱处设置浪涌保护器,其余什么位置设置浪涌保护器?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-8 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
除入户配电箱处设置浪涌保护器,其余什么位置设置浪涌保护器?
     
发表于 2023-12-8 16:47:06 | 显示全部楼层
这属于过电压保护和绝缘配合方面的内容。我认为从原理上讲:可能产生操作过电压、冲击过电压、雷击过电压。根据绝缘配合要求,需要设置过电压保护装置的地方
  我想的话(不想翻规范),针对建筑物而言,其实《建筑物防雷设计规范》里面有这方面的描述:高低压线路进户、出户应该是需要的,室内变配电柜出线到层配电箱也可设置(分级绝缘配合,可靠)。。
     
发表于 2023-12-8 16:49:35 | 显示全部楼层
现在,凡是一个配电箱都设一个浪涌,也不管所处位置和环境,也不管浪涌参数,泛滥成灾。最近看到把设浪涌写进充电桩“防雷接地”专篇规范里面,更是不能理解。
     
发表于 2023-12-8 17:07:09 | 显示全部楼层
电子信息相关的    电梯机房   数据机房  电子信息机房   消控室  弱电机房
     
发表于 2023-12-8 17:08:39 | 显示全部楼层
屋顶的 亮化照明箱   风机控制箱
     
发表于 2023-12-8 17:26:33 | 显示全部楼层
       电涌保护是分散、多级布局,共4级。第四级一般在用电设备内,或插座里面,所以配电系统就3级。电源级、中间级、终端级各一级。所以低压配电柜、中间(楼层)配电箱、终端(户内)配电箱都要设。
       原理是:低压系统本就一个电压等级,但配/用电设备却有四个雷电冲击耐压类别,叫作过电压安装类别。电涌保护器通流容量与保护水平又相互冲突,所以保护跟只能着设备的耐压类别走,设备的耐压类别又基本跟着配电层级走。

点评

“但配/用电设备却有四个雷电冲击耐压类别”,这个很是要点。  发表于 2023-12-8 17:28
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则