发表于 2023-12-7 13:55:05
|
显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-12-9 23:10 编辑
室外由于引入等电位连接而增加电击风险,图片提供了不恰当引入等电位联结造成的电气事故[1],那么我们的思路应该回到风险评估和降低风险上来,如果把标准当黑盒,那么这样的问题会无穷无尽。
这个问题可以表述为“如何降低TN系统因PE线传导过来的故障电压的电击风险”,另外现在有专门匹配变频器的RCD了,这里说一下啊,TT系统发生接地故障的预期接触电压确实比TN系统要高,但是TN系统会存在"转移故障电压"风险,但是单独拿两者比较意义不大,首先要明确"保护"是系统概念,还有标准是协调和妥协的结果并不是绝对安全。
确保电气能源使用的安全性和可靠性的前提条件:
- 负责任地应用相关标准;
- 针对特定的保护理念选择适当的保护措施;
- 正确选择设备;
- 安装系统的正确建设;
- 对设备和系统进行专业、客观的检查;
- 合理使用这些供电系统。[2]
具体咋执行?与其说是执行,不如说方案选择后需承担哪些后果,咳咳。。。。。
参考文献:
[1] Biegelmeier, G. Zulässige Berührungsspannungen.Elektropraktiker, Berlin 56 (2002) 11
[2] Biegelmeier, Gottfried, Gerhard Kiefer, and Karl-Heinz Krefter. Schutz in elektrischen Anlagen Band 3. VDE-Verlag, 1998 P3.
现在德国佬真是不得烟抽了,以前免费下载文章竟然要付费才能观看,原文我就直接贴到论坛了。
|
|