室外消防用水量20L/S,项目都是三级负荷,且没有设置火灾报警系统,是不是就不涉及到非消防电源切除了?电气火灾监控系统、消防电源监控系统都不设置?
     
发表于 2023-12-5 10:29:32 | 显示全部楼层
要切,消防救援或物业自己切,电闸一拉就切了
     
发表于 2023-12-5 10:39:05 | 显示全部楼层
   如果励志要把电气专业做大做强,不怕业主骂,让其他专业觉得神秘莫测,觉得电气的东西确实多,难学,是可以设火灾报警系统,消防电源监控。。。等系统。在给他们灌输强切概念
   这个是玩笑话哈
     
发表于 2023-12-5 10:41:52 | 显示全部楼层
根据你提供的这个建筑来讲,所说的这几项应该都不用设。
设与不设,翻一翻规范吧吧。顺便可熟悉一下规范。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-5 10:55:27 | 显示全部楼层
皮之不存,毛将焉附?
这里消防切非是毛,火警系统(联动型)是皮,
这个逻辑关系一定要清楚。

至于不用设计消防联动切非情况下,
火灾时切除非消防负荷就不是电气专业考虑的问题啦,
消防救援人员去到现场自己会处理。
     
发表于 2023-12-5 14:46:53 | 显示全部楼层
非消防电源手动切除
     
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:28:14 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-5 10:39
如果励志要把电气专业做大做强,不怕业主骂,让其他专业觉得神秘莫测,觉得电气的东西确实多,难学,是 ...

Y总霸气,现在甲方一个个抠的不行
     
发表于 2023-12-7 11:23:51 | 显示全部楼层
新手上路,感谢分享,