账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5430|回复: 14

[求助] 电子脱扣器脱扣曲线

[复制链接]
     
发表于 2023-12-1 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是ABB T2 160-PR221GP的脱扣曲线,哪位给解读一下?
截图2023121142439.png
     
发表于 2023-12-1 15:28:30 | 显示全部楼层
楼主这是赶驴拉磨,累死驴不赔钱的节奏啊
     
发表于 2023-12-1 15:37:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 15:28
楼主这是赶驴拉磨,累死驴不赔钱的节奏啊

期待dqaq大师及各位大师的解读!
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 15:45:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 15:28
楼主这是赶驴拉磨,累死驴不赔钱的节奏啊

大师受累了,这种曲线怎么看给指个方向
     
发表于 2023-12-1 15:46:20 | 显示全部楼层
llleee888 发表于 2023-12-1 15:37
期待dqaq大师及各位大师的解读!

楼主是来出考题的
     
发表于 2023-12-1 15:49:32 | 显示全部楼层
垂线对应的横坐标值,就是脱扣器动作值。L长延时、S短延时、I瞬时,动作值都有调整范围
     
发表于 2023-12-1 15:54:38 | 显示全部楼层
红色的数字0.4...1,就是长延时脱扣器动作值整定范围,基准值为脱扣器额定电流。横坐标也是以脱扣器额定值为基准值的标幺值(倍数)。但我不知道为什么它这个图红色部分向右漂移了一点距离,不应该啊!可能楼主是想说这个事吧!我真不知道。
     
发表于 2023-12-1 16:00:00 | 显示全部楼层
黄色绿色同样解读。斜线是按焦耳积分值为常数设定的,对数坐标上就是一条直线。两条是冷态热态范围。它这个短延时脱扣器动作时间也受温度影响和电流控制,施耐德NSX也是这样,塑壳式与框架式不一样。
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 16:07:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 15:54
红色的数字0.4...1,就是长延时脱扣器动作值整定范围,基准值为脱扣器额定电流。横坐标也是以脱扣器额定值 ...

我确实没看懂这个右移是啥意思
     
发表于 2023-12-1 16:10:43 | 显示全部楼层
ABB这种塑壳上世纪90年代用过,细节已经全忘了。自我感觉,ABB还是有节操的,进入中国基本不缩水,不像那个什么什么德,老是推出一些后缀带“E”的型号。你要说它推出的是缩水版经济型(economic),它说是易用型(easy)。。。。。。。老会说了
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 16:15:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 16:00
黄色绿色同样解读。斜线是按焦耳积分值为常数设定的,对数坐标上就是一条直线。两条是冷态热态范围。它这个 ...

“它这个短延时脱扣器动作时间也受温度影响和电流控制”是啥意思?
     
发表于 2023-12-1 16:17:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 16:00
黄色绿色同样解读。斜线是按焦耳积分值为常数设定的,对数坐标上就是一条直线。两条是冷态热态范围。它这个 ...

纠正一下8#说法。两条斜线或许是动作时间调整范围,不是冷态热态,也未可知。手边没有样本,二十几年前用过的,记不清楚了。
     
发表于 2023-12-1 16:22:36 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-12-1 16:15
“它这个短延时脱扣器动作时间也受温度影响和电流控制”是啥意思?

看我12#,是否受温度影响暂时不能确定。受电流控制,指短延时时间与电流量值反相关,不是固定值。这种短延时与下级瞬时或短延时的选择性配合,不是像常规那样有个明确的时差,而是样本中有张配合表,按配合表确定能否达到配合。
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 16:23:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 16:17
纠正一下8#说法。两条斜线或许是动作时间调整范围,不是冷态热态,也未可知。手边没有样本,二十几年前用 ...

如果是时间调整范围我倒是能理解了
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 16:41:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 16:22
看我12#,是否受温度影响暂时不能确定。受电流控制,指短延时时间与电流量值反相关,不是固定值。这种短 ...

大概明白了,就是S段也是反时限。谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则