账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4876|回复: 5

[求助] 请问:楼层电表箱暗装时,距离住户门多远合适,规范有规定吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-30 11:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:楼层电表箱暗装时,距离住户门多远合适,规范有规定吗?
发表于 2023-11-30 11:09:41 | 显示全部楼层
满足压降及保护灵敏度就行
     
发表于 2023-11-30 11:20:57 | 显示全部楼层
规范好像没啥说法,这个主要看供电公司有没有什么要求。
     
 楼主| 发表于 2023-11-30 16:25:30 | 显示全部楼层
供电公司要求:电表箱门的开启角度不小于120度,暗装距地1.6米以上,箱体环保、阻延材料好像就可以。
     
发表于 2023-11-30 18:46:10 | 显示全部楼层
能否暗装,看供电公司要求
消防前室、楼梯间里嵌墙也不好搞

水专业消火栓:优先安排
电专业电表箱:劣后安排
可选位置就那么一丢丢

位置要以mm为单位 精雕细琢

选不好了:客户会投诉、骂人。
选好了:没人表扬称赞、送锦旗
     
发表于 2023-11-30 19:22:58 | 显示全部楼层
电表箱一般由电力公司负责,大都在电井内挂墙,很少有暗装的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则