账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gucheng

[求助] 关于屋顶避雷针的保护半径

[复制链接]
     
发表于 2023-11-30 11:36:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-30 11:22
给个图吧。仔细看下就清楚了。杆间距、杆高、滚球半径都是已知的。换几个直角三角形,勾股定理,自己都能算 ...

这张图我再仔细看看!
     
发表于 2023-11-30 11:55:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-30 11:35
你那个卡住还不是最不利情况。球落在地面上滚过来再被卡住,保护高度更小。

对对,它的模型实际上是:地面上的一个球,球表面碰到一个接闪杆A,然后这个球就围着接闪杆A转动,当这个球碰到接闪杆B后,继续转动,此时球就会被B抬高,保护范围变大,抬到最高点处又落了下来,保护范围又开始变小。您是这个意思吧?
     
发表于 2023-11-30 12:12:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-30 11:55
对对,它的模型实际上是:地面上的一个球,球表面碰到一个接闪杆A,然后这个球就围着接闪杆A转动,当这个 ...

是这个意思
     
发表于 2023-11-30 12:21:03 | 显示全部楼层

老师,我真的非常感谢您!
     
发表于 2023-11-30 12:46:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-30 11:26
对的。比如对位于屋面边缘的突出物,也要考虑从地面滚是否会碰到。
总之一句话,滚球滚到任意可能的位置 ...

老师您好,请问如果有排出危险物质的排风管,是从建筑的边缘向上突出屋面的,就得按滚球从地面开始算吗?
     
发表于 2023-11-30 13:50:37 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-11-30 12:46
老师您好,请问如果有排出危险物质的排风管,是从建筑的边缘向上突出屋面的,就得按滚球从地面开始算吗?

      是啊,任意可能位置。你这个房子低于滚球半径,即使屋面边沿有接闪带,滚球被接闪带挡住后,上边已压到屋顶上空了,可能碰到屋面物体。
      但不能因此说接闪杆高度一定是按地面算起,要看你接闪杆的位置。如果不管接闪杆再高,滚球碰到屋顶边沿接闪带时都碰不到接闪杆,那就不考虑从地上算起。
      总之,不能从接闪杆保护范围计算公式去理解滚球法,而应该先理解滚球法,再将计算公式看成一个示例去理解。
     
发表于 2023-11-30 14:19:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-30 13:50
是啊,任意可能位置。你这个房子低于滚球半径,即使屋面边沿有接闪带,滚球被接闪带挡住后,上边已 ...

好的老师,我再研究研究,
     
发表于 2023-11-30 21:25:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-28 21:58
这一看就是从规范字里行间里抠出的说法,没任何道理。即使不管原理,只抠规范,也应抠得全面一点啊 ...

哈哈,回复的有些片面了 ,欠缺深虑。对对,就是这个图就对了一个球一顿骨碌。这个图是GB∕T 21714.3-2015 雷电防护 第3部分 的,DEHN防雷指南也有一个差不多的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 10:18 , Processed in 0.081724 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表