账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5896|回复: 13

[求助] 五百平的面粉厂需要做防爆吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-27 08:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师,现在有一个五百平的面粉厂,面里的机器是防爆的,厂房还需要做防爆吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-11-27 09:24:53 | 显示全部楼层
厂房咋防爆啊?是泄爆吧,但是这是建筑的问题,跟电气没关系啊
     
 楼主| 发表于 2023-11-27 09:31:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-27 09:24
厂房咋防爆啊?是泄爆吧,但是这是建筑的问题,跟电气没关系啊

电气线路不用按照爆炸危险环境布置安装吗?
     
发表于 2023-11-27 10:24:59 | 显示全部楼层
通常面粉碾磨车间按乙类厂房设计,面粉包装和储存车间按丙类厂房设计,电气设计要符合GB50058
     
发表于 2023-11-27 10:42:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-27 09:24
厂房咋防爆啊?是泄爆吧,但是这是建筑的问题,跟电气没关系啊

  怎么可能没关系 有爆炸危险的场所就跟点有关 电气还要绘制爆炸分区示意图呢。
     
发表于 2023-11-27 10:42:43 | 显示全部楼层
yytramp 发表于 2023-11-27 09:31
电气线路不用按照爆炸危险环境布置安装吗?

抱歉没看明白您的意思,电气线路也需要按照防爆布置。
     
发表于 2023-11-27 10:43:02 | 显示全部楼层
既然机器都是防爆的,那配电就要同步采用防爆的才对,
楼主的设备是不是全套封闭流水线或者特殊设备,不会有粉尘泄露到外部面才问这个问题?
按照《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-1998(没复核是不是最新版),碾磨间是要按照爆炸危险场所设计。
     
发表于 2023-11-27 16:56:08 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-11-27 10:42
怎么可能没关系 有爆炸危险的场所就跟点有关 电气还要绘制爆炸分区示意图呢。

厂房泄爆确实跟电气没关系,电气只负责设备、配线按防爆设计,画爆炸区域平面图,
     
发表于 2023-11-28 09:40:43 | 显示全部楼层
建筑计算 爆炸泄压面积,采取爆炸减轻型措施,选轻型的屋面板或者墙板什么的(单位面积不大于60kg)。咱们电气就按爆炸危险环境选择设备和布置线路。按58上的条纹 看看设备保护级别选下型号,线路用镀锌焊接钢管,在抄抄保护密封的措施,说明里说明一下 爆炸危险区域的划分(我是不会画示意图)
     
发表于 2023-11-28 10:03:12 | 显示全部楼层
爆炸区域平面图是电气画么?我以为是建筑工艺确定后提供给电气(没做过这类项目
     
发表于 2023-11-29 13:23:23 | 显示全部楼层
这问题好说。
里面机器都防爆了,设备制造厂最知道路子了。要相信设备厂家的实力。
做土建工程跟着走就行了

当然可能有罐、斗、仓、口部,确实风险仅仅限制于局部,设备标准写了要求防爆。
而大空间,画了圆图,发现确实在爆炸危险区之外。
但这不是很费时费事么?

甲方反问一句:生产设备防爆了,照明、电箱为什么不防爆 ?
如果设计师能对答如流,也可以按实际的来。



更常见的场面是:
一个生产车间,里面生产设备没有防爆的,但设计院自己搞了防爆灯、防爆配电箱、防爆风机、防爆空调……

甲方往往会反问设计院的:你为什么要做防爆?
设计师们  先是支支吾吾的、然后开始互相甩锅

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-1 17:12:54 | 显示全部楼层
防爆不防爆   大部分设计师   都是按爆规做   最后都市被反问  为啥要做防爆   因为有偷鸡的做法  所以按规范   电器配套i成本高了   就是被喷   不是甩锅的事情   这里面玩坏了      跟着防爆厂家走   他们的方案才是良药   省的设计了个寂寞     
     
发表于 2023-12-1 20:48:13 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-29 13:23
这问题好说。
里面机器都防爆了,设备制造厂最知道路子了。要相信设备厂家的实力。
做土建工程跟着走就行 ...

哈哈哈,老师说的好啊
     
发表于 2023-12-11 15:04:51 | 显示全部楼层
按照GB50058
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则