人行道或者草坪下,敷设常用PVC电缆排管,过路处采用钢管。
如果是在行车道下,常见的有直接钢管排管,钢管排管+混凝土包封,PVC管+混凝土包封。由于也没有明确的受力方面的依据,大家通常怎么选呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-11-15 16:39:33 | 显示全部楼层
穿越道路,埋深不够1米,一般都包封
发表于 2023-11-15 16:40:37 | 显示全部楼层
穿道路,埋深大于1米,钢管不需要包封(除非业主要求),塑料管一般包封
     
发表于 2023-11-16 14:53:18 | 显示全部楼层
塑料管穿公路需要包封。
     
发表于 2023-11-16 20:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
消防强条
消防车道,登高场地下面

并且大部分都是消防车道

包上。
不然就提供力学计算书
     
发表于 2024-12-16 13:03:45 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-16 20:49
消防强条
消防车道,登高场地下面

是哪本规范中的哪条?
     
发表于 2024-12-31 14:35:08 | 显示全部楼层
排管过路打包封,还可以再加一层钢筋网
     
发表于 2025-1-27 12:12:46 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-16 20:49
消防强条
消防车道,登高场地下面

哪本规范有写,朋友
     
发表于 2025-2-6 08:37:21 | 显示全部楼层
可能根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)和《建筑防火通用规范》GB55037-2022的相关规定,消防车道和消防车登高操作场地的路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等,应满足承受消防车满载时压力的要求。
都没有直接要求必须进行混凝土包封,但混凝土包封可以确保电缆排管等设施不会对消防车的通行和作业造成影响。